氯化氢自控、联锁
我公司想在氯化氢工段搞自控,想请教高手:在做氯化氢自控时联锁有哪些?谢谢!氯气或氢气流量小于设定值要联锁关闭氯气和氢气阀门,同时开氮气阀门。 你们想要实现的自控是要达到什么程度?单纯的自动联锁控制,还是需要自动配比控制和自动升降负荷控制?我的邮箱是along0411@163.com,QQ:54317437,我们可以讨论讨论。 不解决原料氯气,氢气的压力波动及含量稳定性等问题的话,自控装置运行很没意思,我厂新装置的自控调节开车都1个多月了,现在还是手动控制。不敢投入自动的。 自动配比控制肯定是要做的,解决原料氯气,氢气的压力波动问题很难吗? 据说主要是因为氢气很轻,氢气压力的稳定比较难,一般用进口阀门,国产阀效果不佳。 国内在氯化氢合成上有那么一两家上了自控,但均未提入到自动。
主要原因是,影响氯化氢合成的因素较多,不是一个简单的单回路控制,还有就是这个效果影响安全,我想在现的技术手段情况下,还是不要投自动。 我认为上自动配比控制不安全..影响因素较多,我们这边氢气带水太多,流量计经常不准,要排水. 一般原料气的压力,纯度都不是很稳定的,还是手动控制比较好 投自控来调节进炉氯气、氢气配比可以说很难,不安全。需要解决的是自控调节如何调节氯气、氢气配比。氯压氢压都是不稳的
页: