wenyuyu 发表于 2008-3-4 21:04:44

去年冬天很冷,不知道北方的pvc企业的防冻工作是怎么做的?

我们企业的聚合厂房都结冰了
[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-9-16 16:55 编辑 ]

maimai 发表于 2008-3-4 22:42:38

防冻确实比较麻烦
    1.尽量把设备建到室内,暖器加热
    2.必要的管线加保温
    3.用电伴热,蒸汽伴热,有时电伴热外面又加保温棉
    4.避免用一些不耐低温的设备材料
    5.根据情况某些管线可以走地下,避免停电停汽
设计的时候一般已考虑进去了,总至只有想不到的,没有做不到的

maimai 发表于 2008-3-4 22:45:30

避免地上结冰,容易滑倒受伤

baobao.d 发表于 2008-3-6 15:40:46

关键看你厂在那里,今年冬天南方很多地方都出现雪灾。所以情况不一样

Raychem 发表于 2008-7-4 01:16:28

用电伴热费用也不是很高,又方便又没有维修量.

zhoufugang 发表于 2008-7-4 09:31:15

现在 PCV开的都不是很足啊

tfx511024 发表于 2008-7-4 10:29:31

这个看你企业所在地的年最低平均温度和绝对最低温度,和绝对最低温度的持续天数,积雪厚度等,说白了就是和当地的气象参数有关系,对于严寒/寒冷地区冬季必须考虑防冻。
一般采取的措施就是增加建筑投资把易冻的设备尽量放到室内,在这些地区单纯的希望考虑伴热是很难达到不冻的。对于PVC工段,可以考虑把发生器,带水洗的塔,部分需频繁操作的自控阀及其他大部分仪表,带水设备,VC储槽,聚合工段等可全部考虑放到室内,采用冬季采暖的措施,这样就可以减少很多麻烦,操作人员也不受罪了!

edc1233 发表于 2008-7-5 12:39:41

北方的pvc企业怕冻设备(聚合釜,泵等)多安装在有采暖设施的室内,室外易冻管线、放净管有电伴热带。

fumiao0710 发表于 2010-7-16 00:02:25

我们车间的措施是:1,所有的水管线都装了电棒热。
                  2,室内都安装了暖风机。
                  3,所有室外管线和部分室内管线都用玻璃棉等做了保温。
                  4,所有门都装了保温门帘

过河的鱼 发表于 2010-7-18 20:46:28

北方企业的厂房是可以封闭的,不像南方是敞开的。
页: [1]