sjdy-520 发表于 2012-1-6 15:56:43

回复 4# ssxssx
    有影响,但是一般无需调节,如果分子筛切换一次,就需要去调节一次的话,那这设备也是糟糕的没话说了。分子筛充压时,因为一部分空气进入将投用的分子筛,所以进塔空气量相对减少,但是空压机导叶也会马上缓缓开启,自动增加空气吸入量去补充进塔空气。均压结束后开始并联时,空压机导叶又会自动关闭到原先开度,然后跟着就是增压机导叶开大。你电脑做一下分子筛切换时的空压机导叶开度趋势就明白了。所以无需去调节。除非你的设备空压机导叶坏了,一动不动,那会有较大的影响进塔空气量,但再大影响也不会造成主冷不换热,除非你的分子筛和下塔一样大,一点气都不进塔了。

sjdy-520 发表于 2012-1-6 22:57:34

回复 8# 千百里路06
    上升的蒸汽量少了,换热面积就会减少,所以主冷就会升高!???????????
能不能详细解释下?看不懂

千百里路06 发表于 2012-1-7 14:59:11

回复 12# sjdy-520
嗯,可能说的过于笼统,首先要明确一点,空分生产过程当中,下塔顶部的气氮是作为热源,上塔的液氧是作为冷源,下塔的上升蒸汽量少了,就是说作为参与主冷热交换的热源少了,液氧变成气氧的量就表少,导致主冷液位升高!这仅是我的理解,欢迎指正,共同探讨!

sjdy-520 发表于 2012-1-7 16:08:36

回复 13# 千百里路06
    你这会说的毫无错误,我疑问的是你在8楼说的“上升的蒸汽量少了,换热面积就会减少,所以主冷就会升高!”这个概念是哪里来的?

简单的2010 发表于 2013-11-24 19:33:21

应该在均压时增加空气进下塔的量,实际在操作的时候尽量维持近塔低压空气压力稳定,感觉均压时对氩系统影响很大,
页: 1 [2]
查看完整版本: 请问分子筛切换和分子筛均压对主塔有什么影响 我们需要操作什么阀门吗 谢谢