broken_cl 发表于 2010-7-18 07:37:08
一般水环式,等温压缩,出口温差不高出入口10度以上的,从楼主所说的分析不出问题原因,楼主尽快查明原因fumiao0710 发表于 2010-7-18 22:25:33
我觉得可能是压缩机本身的问题吧。wangxineng 发表于 2010-7-18 23:18:34
检查一下换热器的冷却水开没有?冷却器堵塞没有?水量够不够?水环压缩机出口温度高,一般就是这些原因。wymeer 发表于 2010-7-19 11:02:53
很可能是水环泵的冷却器出问题了liuxin234 发表于 2010-7-21 16:35:07
冷却水应该有问题吧zhongqp2000 发表于 2010-7-25 20:07:23
问题可能出现在冷却器上,先检查冷却器,是否堵了,比较一下冷却器前后的温度ybcity 发表于 2010-9-6 17:07:25
如果是一级压缩,出口温度肯定比进口温度高很多,如果是两级压缩,要检查中间冷却器是否正常fye002 发表于 2010-9-8 14:15:39
循环水做冷却水,水质不好的话也容易结垢,对冷却效果影响很明显的,不知道冷却水通了有多长时间shihuawang 发表于 2010-9-9 10:19:43
工作液换热效果差或出口压力过高guohui_868 发表于 2010-10-8 21:23:04
除了液环水温和流量问题再看一下机子的压力和电流是否正常,热然后再分析一下。