kof369 发表于 2013-12-6 08:47:05

请解释下以上两条规范的原因

1、氧气管道不得使用快开、快闭型的阀门;
2、设计压力大于0.1MPa 的氧气管道上,严禁采用闸阀;
请解释下以上两条规范的原因,如果采用以上阀门会出什么问题?

黑客帝国 发表于 2013-12-6 14:30:35

本帖最后由 黑客帝国 于 2013-12-6 14:34 编辑
都是些过时的标准
1.如果氧放空阀不能快开要放空阀有何用,紧急情况下如果不能迅速切断氧气供应后果很严重。
2.很少用闸阀是因为闸阀不适合做调节用,不是经常需要开关的手动阀可以用(闸阀的材质要过关)。

两个人听海 发表于 2013-12-6 14:38:05

二楼正解啊
static/image/smiley/default/smile.gif

hait3202843 发表于 2013-12-6 20:01:47

学习.
static/image/smiley/default/smile.gif
闸阀曾经有火灾案例.

qijunwei 发表于 2013-12-7 14:33:00

有学习到了新知识啊
static/image/smiley/default/lol.gif

猪倌 发表于 2013-12-7 21:52:14

这两条规定主要还是出于安全考虑而作出的,并不过时。氧放空阀在日常操作中也不是快开快关的,不适用闸阀并不仅仅是因为不具备调节作用,更主要的是因为其启闭时间较长,体形和重量较大,密封面易擦伤等结构属性所决定的。
页: [1]
查看完整版本: 请解释下以上两条规范的原因