xiaoniaowudi 发表于 2010-11-27 07:37:00

pvc中制冷系统中氨液变绿的问题

本帖最后由 xiaoniaowudi 于 2010-11-27 07:38 编辑
我厂开车才不久,最近遇见了一个问题,就是在氨制冷循环系统中(提供-35度盐水),在中间冷却器中发现氨液的颜色变成绿色,通过集油器排出检查,全是氨液。检测氨液浓度99%以上。在别的设备中没有发现,
在前面的老厂工作时也见过,由于当时刚进厂,高压螺杆压缩机清洗油滤芯时,压缩机的油分离器里面是大量白色泡沫,泡沫下面的液体的颜色就是绿色
不知道是什么原因引起的

llwpxplyq 发表于 2010-11-27 12:28:17

首先怀疑油品质量,系统压力高,外面其它东东进不来呀
现在市场经济,质量问题排在首要检查项目
页: [1]
查看完整版本: pvc中制冷系统中氨液变绿的问题