huyu7879 发表于 2013-12-17 10:56:15

氩系统调节。

本帖最后由 czdeyy 于 2013-12-17 16:48 编辑
内压缩流程,这段时间工况污氮含氧量10%左右,氩馏分5~12%之间大幅波动,氩的抽取量投自动的时候波动也很大,能不能帮忙解决解决。

czdeyy 发表于 2013-12-17 16:52:02

1.把氧损降下来,起码降到5个以下。
2.稳定好液空纯度,起码到35-38之间。
3.把1.2做完后再投氩系统。
4.投过氩系统后不要大幅度调整主塔工况。
5.不要急于投自动,慢慢手动提高氩抽取量。

一枝独秀、龙 发表于 2013-12-17 17:41:27

楼上正解。优先调整主塔工况,内压缩流程先把氧、氮纯度调到工艺要求值。等主塔工况稳定,在开始投氩系统,调节氩馏分在工艺范围内,保证粗氩2塔冷凝器液空液面的稳定,保证粗氩气量的稳定。氩的抽取量的控制跟精氩塔冷凝器做功好坏有关系,保证液氮液面的稳定,不要急于投手动控制氩的量,先手动稳定之后在投自动,效果不好的话,一 直手动控制气量。总的来说,氩的抽取量小范围波动是正常的,它不是一个稳定的值。
页: [1]