空冷塔顶部差压
请教一下,空冷塔顶部的压差高了之后会有什么风险?压差高了之后为什么要让空压机卸载?还有就是顶部压力低之后,为什么要关掉循环水泵、冷冻水泵以及塔底的冷却水回水阀门?
压差高了,主要原因循环水带泡沫了,出口温度升高,空气中绝对湿度升高,空气极易带水,空压机如果不卸载,造成分子筛进水,损坏分子筛。
有一定的压差才能保证循环水进入管网,空气压力低,泵运行的话容易造成空压机出口憋压喘振。 压力低了的话,空冷塔底部液位容易高,有可能漫过进气口,还有就是压力低空气的含水量会大,分析筛的负担会大。 如果压力低是因为后系统突然降低,那么会造成空冷塔内空气流速突然变大,造成带水。
页:
[1]