贫液空阀门(V2)有关问题
内压缩流程,下塔贫液空抽出经过冷器去上塔参与精馏,带粗氩系统,请问如果V2全开或者全关,主画面哪些参数会波动,分别怎么处理?波动的参数应该会很多吧?进塔空气流量、下塔进上塔富氧液空流量、上塔压力、污氮气氧含量、氩馏分含量等等都会受到影响,因为贫液空是直接参与上塔精馏的。
winfloat 发表于 2013-12-18 19:34
登录/注册后可看大图
波动的参数应该会很多吧?进塔空气流量、下塔进上塔富氧液空流量、上塔压力、污氮气氧含量、氩馏分含量等等 ...
应该怎么处理啊?
简单的2010 发表于 2013-12-20 21:17
登录/注册后可看大图
应该怎么处理啊?
我觉得氧纯度也会发生变化吧? 确实,也可能会影响氧气纯度。讲个我单位生产上发生的事情:某天氩馏分含量有上涨的趋势,当班操作工为了调整,把液氮、贫液空节流阀都关小了,当时关的幅度也挺大,从50%关到38%左右,结果却适得其反,最后氩馏分和氧气纯度都破坏掉了。我分析可能是贫液空、液氮节流阀关小,导致由于下塔回流液增多,使富氧液空进上塔的量增大很多,并且富氧液空的氧含量也下降了,导致提馏段回流比增大,从而破坏氩馏分和氧气纯度。我们这里还有个现象,如果氩馏分含量超标不及时调整的话,氧气纯度也会破坏。
所以对于贫液空或者液氮节流阀,我觉得还是要摸索一个合适的开度范围比较好,全开或者全关都要慎重。全关的话,会导致富氧液空氧含量下降,富氧液空量增大,上塔提馏段回流比增大的话,氩馏分、氧气纯度都会受到影响,还会受到影响的就是进塔空气量了;全开的话,和全关的效果大概相反吧,不过贫液空节流阀开大了有可能导致气液夹带,也不是很好的现象了。 氩馏分含量有上涨的趋势,关小液氮节流阀干什么?