shenhanjie 发表于 2011-2-18 14:31:17

1、分析结冻的管线含水量及仪表气压缩站出口含水量,判断压缩站的问题或后管线的问题。
2、检查结冻管线上是否有串接管道阀门未关闭的情况,因为曾经在我厂出现过这样一件事,一蒸汽管道用仪表气吹扫,后来忘记关闭,结果蒸汽串入仪表气管道,导致那一片含水。

yunya753 发表于 2011-2-18 15:40:37

总而言之肯定是仪表空气中的含水量增高了   你就围绕这个展开检查吧

stown0418 发表于 2011-3-6 11:28:39

仪表空气干燥除水设备效果不到位

HANWENSHENG506 发表于 2011-3-18 21:51:35

仪表空气一般都经过冷冻干燥和分子筛(或氧化铝)干燥,露点在-40℃以下。
如果在-8℃就冻了,要么前面干燥出问题了,要么后面进水了。
干燥出问题可能是干燥剂的问题。
进水要查每条分支管线及阀门是否泄漏。