如何判断满釜?
我们厂用的是33方的聚合釜,中控室电脑上显示的有上釜温、下釜温、上水压力、上水温度、釜压、冷水阀阀位、搅拌电流、中途注水流量等参数,我想请问如何判断满釜?温度不涨,压力涨!就可以断为满釜!应该立即停止上水 如楼上所说,温度不涨,单压力上涨,初期偏缓和,而后上涨较快,可停止注水或出3-5m3的物料。 回复 2# caocheng
是的,当时压力的确瞬涨,停止后中途注水后压力趋于正常。
如果惰性气体多的 话,温度不涨,压力也会猛涨的! 压力的确瞬涨可能原因
如果惰性气体多
入料不准 回复 4# lpf2011
这个就要看工艺情况了哈,惰性气体的来源,及怎么消除 回复 5# HANWENSHENG506
入料是正常的 满釜只有瞬间压力上涨,没有前期缓慢的过程;存在中途注水的工艺,一般情况要核定聚合体系收缩过程,同时满釜的在高温高压处理过程中比较容易出现,因为一般情况都会进行打水操作,若对此计算或控制不好,后期容易出现满釜,其他阶段或发生的异常情况均属误操作造成的,例如出料不干净,在未进行确认单饿情况下,前期同样会出现。 回复 7# lpf2011
你们的单体和水具体加入多少立方。如果正确的话看前系统vcm精馏