有关离心机问题
各位大侠,请问PVC装置内的离心机,一般有哪些信号要进全厂的DCS控制显示?是不是一般有电流、振动、轴承温度信号?参与外部连锁的信号又有哪些呢?是不是一般离心机的内部控制都是由厂家配套的PLC完成?
另外,离心机是否一般都只是远程DCS停车,不需DCS启动?
请大家不吝赐教,谢谢先!
static/image/smiley/default/smile.gif
通常离心机接入DCS的只有电流,现场控制柜会显示轴承温度、转速、电流也会在现场控制柜显示。开停车DCS不能控制。DCS控制的联锁为离心机电流和进料阀门开度,如果离心机电流超上限,进料阀会自动关闭。这就是我们常说的离心机跳车。 回复 2# 工业园区建设者
谢谢!
static/image/smiley/default/loveliness.gif
进入DCS系统的应该是电流和扭矩;一般是4-20MA信号;
巴工业的,就DCS可有急停,也可没有,不过还是有好;
其它的都在现场的PLC系统上。所有跳车的振动,油压,温度等在PLC上都有。 我们这里的离心机功率、电流接入DCS控制系统。方便DCS人员控制加料阀的开度,开停控制和油压、油温、扭矩都由现场控制柜中控制。