可燃气体检测仪 有毒气体检测仪
请问各位大侠,PVC装置内是设置可燃气体检测仪还是设置有毒气体检测仪呢?还是两者都要设置呢?请赐教,谢谢!static/image/smiley/default/smile.gif
我们厂好像是只有可燃气体检测仪! 一般只设置可燃气体检测仪。 氯乙烯应当是有毒气体报警器 两个都要有吧。我厂混合脱水附近为可燃气体报警装置 设有度的,但是间距可以设的稍微大一些,按照规范设现场的报警仪就太多了,像栽树一样 用VCM探测仪啊,挺灵敏的! PVC装置,我接触过的,在这些工艺上主要有H2,乙炔,VCM氯气烯,氯气。
前两项是用可燃气测,
VCM很特殊,要测准备数据,我见过的只有用声光红外原理的仪表来测。但是在危化品名单里,VCM属可易燃易爆气体,所以,很郁闷。有钱的企业当毒气测,一般的就当可燃气。
氯气,直接毒气,最好是用本安型! 乙炔和聚合用可燃气检测仪,
氯乙烯是有毒气体检测仪。 我们厂好像是只有可燃气体检测仪!
caocheng 发表于 2011-5-9 14:50
登录/注册后可看大图
这位朋友,你是什么厂?我在广州!希望能多向你请教些问题! QQ:1392643028