干法乙炔 发表于 2011-8-9 16:15:16

急!!!!乙炔工艺清净配置系统如何监控。

我们工段使用的是文丘里抽真空,加入酸和浓次纳,但是经常出现掉酸,掉次钠的现象。
请问其他厂子有没有更先进的工艺流程和监控手段!?今天出现了一次精乙炔含S、P,领导要杀人了。

caocheng 发表于 2011-8-9 21:07:18

我们也出现过,,有些关键时候没办法,就安排一操作工搞个椅子坐在现场专门看着!
static/image/smiley/default/sweat.gif

干法乙炔 发表于 2011-8-9 23:47:29

本帖最后由 caocheng 于 2011-8-10 11:36 编辑
回复 2# caocheng
    曹部长太幽默了!曾经的你也看过吧?可惜现在是没有办法监控啊。酸一掉,什么都是浮云。就今天这是公司已经扣了5000了,还有责任台时,责任追究什么都没有出啊。现在我们的解决办法就是增加PH记,再增加酸槽远传液位计。无奈的人啊!!!!真不知道其他同行有别的办法没有。

zhi2850521 发表于 2011-8-10 11:43:52

配次钠加酸?难道是为了提高氧化性?请问加的是什么酸。这种方法我还是头一次听说。麻烦几位给讲解下,能有流程图更好

一浮云一 发表于 2011-8-10 14:45:29

给酸和浓次钠加远传流量计,将数据显示到主控DCS上,并设置高低位报警

一浮云一 发表于 2011-8-10 14:46:22

配次钠用酸和浓次钠是什么原理?

ZHG123 发表于 2011-8-12 15:45:29

加远程DCS还是比较现实的。
针对掉酸的情况最好控制好酸槽液位,不能低于多少。。。
浓次钠高位槽液位也适当控制高点,还有就是看你往文丘里加浓次钠的阀门选型如何。
页: [1]
查看完整版本: 急!!!!乙炔工艺清净配置系统如何监控。