水洗塔的控制
本帖最后由 clq20040107 于 2011-8-30 14:46 编辑请教各位坛友,VCM净化水洗塔稀酸浓度应控制在多少较好?
回复 1# xb12
楼主说的净化的水洗泡沫塔哈! 回复 2# caocheng
就是了,净化系统的水洗塔 回复 3# xb12
泡沫塔下酸深度:20%~35% 不知道找的是不是这个!
回复 4# caocheng
是泡沫脱酸塔之后的水洗塔浓度···· 回复 5# xb12
我们这儿规定的是20%左右, 现在每天测的浓度都只有16%左右 本帖最后由 clq20040107 于 2011-8-30 14:43 编辑
看你是什么工艺,
如果前面有降膜,八院常常这样设计,水洗塔(板式泡沫)上稀酸21左右,出稀酸25-28.
如果没有降膜,用组合塔比较好,上稀酸是脱吸来的19-21,出的是浓酸31以上。
我13803184646是做塔的,懂点不多 17 到19 就可以啦 回复 1# xb12
8% 以下,后面再加碱A碱B塔 我公司是经二道水洗塔和一道碱洗塔,第二道水洗塔出来的稀酸去第一道水洗塔。