工业园区建设者 发表于 2011-8-18 16:55:49

安全阀与防爆片

请问安全阀与防爆片的压力设置

zhy809078 发表于 2011-8-18 17:30:16

爆破片是在安全阀未正常开启时才起作用,爆破片的设定压力比安全阀稍高

229604001 发表于 2011-8-19 20:41:11

安全阀,能重复用,爆破片只能一次使用。

SafetySysGer 发表于 2011-8-24 23:29:15

二楼的不要误导群众,爆破片是配合安全阀使用的。介质先接触的是爆破片,只有爆破片爆了,安全阀才起跳。故爆破片的爆破压力应该是安全阀的设定压力。安全阀完全起跳应为设定压力时开始排放,压力为设定压力的1.1倍时完全开启。安全阀是可回座,爆破片是一次爆破的。

孤帆2008 发表于 2011-9-17 21:46:39

同意4楼的说法,使用爆破片是因为一般介质均有腐蚀性,长时间直接接触安全阀会导致安全阀的损坏,无法正常起跳。爆破片起隔离作用,一但爆破片爆了安全阀必须起跳,否则会很危险。

peipei 发表于 2011-9-17 21:53:50

回复 1# 工业园区建设者
    说得不是很清楚。防爆膜片看是哪里用的啊,氯化氢合成炉顶上的防爆膜可没配有安全阀哈,混合器的防爆膜也没配安全阀的哈。安全阀的起跳压力等都是出厂的时候设定好的,不能自己设置的,更不能用错地方,比如用在压力低或压力高的地方!
页: [1]
查看完整版本: 安全阀与防爆片