液氧储槽的液位有没有最高限的要求?
液氧储槽的液位有没有最高限的要求?液氧储槽的液位有最高限的要求,应当控制在85%以下。否则无法监控,发生事故。 国标有要求,移动式最大充足量为90%,固定式95%。 是的,楼上说的很对,必须有足够的安全控制范围,一般不能超过85%。 支持下2楼的。 固定式都是要求不超过95%,一般通过测满阀排放出液体就不要再充装了。 一般控制在80%左右,从安全角度讲,每个液氧储槽都设有安全阀和爆破片。 学习了,感谢楼上的老师们 有要求的具体数字,大家都说了。。。。 大家都说的很正确,但是有一点,如果你的贮槽设计是装液氧的,那你用来装液氩,那就得装的比90%要少点哦!