混合器的联锁温度控制在多少
各位朋友:说一说你们各自厂混合脱水系统 混合器的联锁温度控制在多少度我在内蒙古晨宏力化工有限公司工作 我们厂混合器的联锁控制在50℃,在乌拉特前旗临海工作的时候控制过38℃, 最近宜化混合脱水的爆炸,让人很想知道其他厂家的控制指标是多少。谢谢各位
混合器温度联锁指标的设定需根据系统不同的工艺控制指标而定,各企业不尽相同。混合器温度联锁指标的设定受到前端的进气氯化氢和乙炔的温度控制的影响,我们混合器的温度联锁指标设定为手动联锁控制及报警指标为50度,自动联锁指标为55度。 夏天不超过40℃,一般控制在26-35℃。冬天不超过30℃,一般控制在20-25℃.