乙炔站发生器液位

乙炔站发生器液位用什么液位计?我们用的差压液位计经常与实际不符???

yhpsxj 发表于 2012-2-1 19:37:57

可以采用差压液位计,只不过可以在液位计头子处增设一路小流量的清水进行冲洗,以防止电石渣浆沉淀而影响液位计的正常使用。

jych 发表于 2012-2-1 23:26:19


yhpsxj 发表于 2012-2-1 19:37
可以采用差压液位计,只不过可以在液位计头子处增设一路小流量的清水进行冲洗,以防止电石渣浆沉淀而影响液 ...

用差压的,如果加水后,介质密度会变,所测量实际界位不对啊

YBTYXM 发表于 2012-2-1 19:37:00

发生器液位检测条件较为恶劣,其液面表面存在大量的粉末、泡沫,液相为悬浮物,加之搅拌的影响,难以精准检测发生器液位。
较常用的发生器液位检测方式有三种:
1、常规差压变送器,需带冲洗回路,定时冲洗;
2、雷达液位计;
3、射频导纳液位计。

yhpsxj 发表于 2012-2-2 08:08:21


jych 发表于 2012-2-1 23:26

                              
登录/注册后可看大图
用差压的,如果加水后,介质密度会变,所测量实际界位不对啊
密度理论上有变化,实际则不大。我公司就一直采用该方法,效果较好