方法一:变送器到转接柜的电缆的屏蔽层应不接地,与转换柜至DCS的电缆屏蔽层相连;
方法二:增加一不配电的隔离器,将变送器的信号经隔离器隔离一下,即变送器信号接隔离器的输入,隔离器的输出进DCS,反正是无源信号,在DCS上不要做改动就可以了;
xhkf 发表于 2013-10-20 09:42
登录/注册后可看大图
我们现场杭氧膨胀机转速信号受对讲机干扰严重,计控人员给现场转速表加了一个有源屏蔽罩,还有效果。
这另一个原因是转速变送器抗干扰能力太差;
中国梦 发表于 2013-10-20 17:57
登录/注册后可看大图
杭氧膨胀机好用吗?
感觉还是比较好用,开车省事,用了三年没出现问题。
中国梦 发表于 2013-10-20 17:57
登录/注册后可看大图
杭氧膨胀机好用吗?
还可以我厂就是杭氧的设备运行五年多了基本没有啥问题 当然,肯定是价格好的更好,比如液空 西门子的。
学习了,多谢提出的宝贵意见 全员培训,在现场距离变送器,转换柜一定距离(这个距离可以通过实验的方法测量)禁止使用对讲机和手机
页:
1
[2]