jych 发表于 2012-3-25 23:56:26

已炔站气柜液位如何测量

已炔站气柜液位如何测量,用差压变送器测量,正负法兰如何安装

YBTYXM 发表于 2012-3-26 10:35:11

乙炔气柜液位检测不适用差压变送器,一般采用压力变送器。在气柜上部设置一小水罐(储水量能满足气柜高位时管路充满的条件皆可),采用塑料软管与压力变送器连接(变送器设置在气柜走台上即可),水罐随着气柜钟罩的移动而移动,即可测量出气柜液位。注意:需在气柜投运时标定起始位置。

jizhenlin 发表于 2012-3-27 20:12:49

2L的方法实际中无法使用,很难将塑料软管中的空气完全排出,标定好后过上一天左右的时间,同样的气柜高度,但是指示会相差很大,无论是水和硅油都不可行,指示值会慢慢变化,冬天北方天气寒冷冻得问题就能折腾死人。
用带毛细管的双法兰变送器,一个平放到气柜上,一个放到下面,气柜升高之后标定一次即可,绝对可用

jych 发表于 2012-3-29 23:20:44

                                 正负法兰具体位置怎么安装???

最后离开的人 发表于 2012-3-30 14:06:23

我们单位用的是雷达液位计,但下雨或有雾天气、有物体通过会造成假液位联锁停车,因此要加护罩

jizhenlin 发表于 2012-4-2 13:46:20


jych 发表于 2012-3-29 23:20

                              
登录/注册后可看大图
正负法兰具体位置怎么安装???
正法兰挂在仪表箱旁的护栏上即可,负法兰放到气柜上最好焊个法兰,上个螺丝使膜盒向下但不要压到,这样可防止大风天气吹到膜盒,使测量波动大。毛细管药足够长,不要固定毛细管