jialei 发表于 2012-4-1 16:34:42

乙炔发生器防爆膜与安全水封相连是否更安全

发生器如果压力超过正常工作压力后,乙炔气会从安全水封溢出而泄压,当压力相当高的时候防爆膜会爆炸泄压,如果将防爆膜在于安全水封相连接的话,是不是会起到预防突发情况的作用?

xo32 发表于 2012-4-8 21:06:46

防爆膜于安全水封不用特意去相连,因为你在一个系统里面就是两在一起的,不用将防爆膜特意装在安全水封位置或者特意连接一跟管到过去,防爆膜的原理是比较薄在发生爆炸时最先破裂泄压而保护其他设备,所以防爆膜应该装在最容易爆炸或者是最需要保护的位置。

混沌与混乱 发表于 2012-4-9 16:46:19

防爆膜是为了在压力超高时快速泄压而设计。安全水封是为一般的超压后泄压而设计。通常防爆膜作用前安全水封已经破了。
两者设计的目的不同。如果将防爆膜后连接安全水封反而起不到快速泄压的作用。

caocheng 发表于 2012-4-10 18:50:14

我们的安全水封长年都是堵死的,也起不到泄压的作用!我认为防暴膜与安全水封相连应该起不到预防突发情况的作用!

jialei 发表于 2012-4-10 20:31:58


caocheng 发表于 2012-4-10 18:50

                              
登录/注册后可看大图
我们的安全水封长年都是堵死的,也起不到泄压的作用!我认为防暴膜与安全水封相连应该起不到预防突发情况的 ...
我假设一个条件,如果溢流堵塞,造成发生器液位高,同时耙齿出现磨损的情况下,这个时候下料口已经不止在200——300了,这个时候电石会堆在下料桶内与水反应,这个时候气体会直接到二储斗内造成防爆膜爆炸,而这时候二斗压力会继续上升,会不会发生危险呢?如果把它与安全水封相连的话,会不会起到更好的泄压作用?谢谢

caocheng 发表于 2012-4-10 18:50:00


jialei 发表于 2012-4-10 20:31

                              
登录/注册后可看大图
我假设一个条件,如果溢流堵塞,造成发生器液位高,同时耙齿出现磨损的情况下,这个时候下料口已经不止在 ...
这样的话,防暴板应该装在储斗上啊!

jialei 发表于 2012-4-10 20:50:17


caocheng 发表于 2012-4-10 20:50

                              
登录/注册后可看大图
这样的话,防暴板应该装在储斗上啊!
不好意思版主,忘了说明了,我们厂的那个防爆膜都是在储斗上的,俩个上各一个,储斗下是舱壁震动器

jnco 发表于 2012-4-10 20:31:00


jialei 发表于 2012-4-10 20:31

                              
登录/注册后可看大图
我假设一个条件,如果溢流堵塞,造成发生器液位高,同时耙齿出现磨损的情况下,这个时候下料口已经不止在 ...
如果出现这样的情况,一个好的DSC操作工发现液位压力超过工艺指标,会首先停止加料判断问题。液位高首先排渣,如果发生器的压力超高会安全水封排空,下储斗的压力不会有冲破防爆膜的情况,

pvc98 发表于 2012-4-10 22:55:00

其实当防爆膜对空破时,非常容易引起着火爆炸,应该把这股乙炔气引入一个水封装置,避免着火爆炸,但是引入安全水封不合适,因为安全水封,长时间不用,极易造成管路堵塞;再有不是象上面老兄说的安全水封排不掉,而是下料管影响二储斗压力导出

nishixiaoyao 发表于 2012-4-10 20:50:00

我个人认为安全水封与防爆膜的承受压力不同    安全水封承受的压力为16kpa左右   而防爆膜承受的压力为50kpa   在16到50之间这么大的距离如果按楼主所说那么在发生器压力超过16kpa是防爆膜也要开始工作了   是不是有点浪费了