混合脱水排污着火
本帖最后由 clq20040107 于 2012-6-5 10:20 编辑混合脱水排污着火,该怎么处理?
1.关闭排污阀门,如果火还不灭,用灭火器扑灭。
2.检查着火部位的管线和阀门有没有出现损坏,如损坏,先考虑在不停车的情况下能否更换。如不能,停车处理。
3.查找着火原因。分析乙炔含硫磷指标是否合格。分析氯化氢是否含游离氯
4.依据四不放过的原则进行事故总结分析,避免类似事故再次发生。 混合脱水在排污时着火极有可能是氯化氢纯度过高有游离氯产生,在排污时因外界温度高造成着火现象的发生,应该从控制氯化氢纯度、杜绝游离氯产生着手解决。
踏破铁鞋 发表于 2012-5-31 23:41
登录/注册后可看大图
混合脱水在排污时着火极有可能是氯化氢纯度过高有游离氯产生,在排污时因外界温度高造成着火现象的发生,应 ...
爆炸着火都是在特定条件下才能产生的,和温度、浓度即过氯程度都有关系,混脱系统内温度很低,在零度以下,所以在某种程度上可以抑制爆炸的产生.因此不是说所有的过氯都能造成系统内爆炸和着火的后果,但当排污时随着外界的温度升高,达到了着火点就有可能造成着火爆炸现象的产生。很多年前我曾见过这种现象。 氯气与乙炔的反应是强放热反应。自参加工作以来经历了数次混合气爆炸事故。因氯气与氢气配比过氯,紧急停车,还能避免事故发生。但因合成炉内漏或氢气系统故障,事故很难避免。多年前,氯碱装置未停车,聚氯乙烯装置单独停车,乙炔至合成工序的乙炔砂封处氮气置换,取样分析含乙炔百分之0.001.乙炔外网管线上有一台脱水罐,内部存在,置换死角。因氯化氢系统的氯气阀门不严,及合成系统的氯化氢阀门不严,乙炔总阀不严。在乙炔系统置换合格,停氮气一小时后,乙炔脱水罐发生爆炸。过氯发生爆炸不会因为外界的温度(0--负30度)而改变的。我们冬季室外温度最低时接近零下40度时,事故该发生还是发生。 过氯生成的氯乙炔是在高温和震荡的情况下发生爆炸,不知生成的氯乙炔是一个氯还是两个,如果是两个的话,我查了下1,2-二氯乙烯的闪点是6℃