pxf821121 发表于 2012-10-30 20:25:30

大家好!有没有那个单位的氯化氢切断阀既可当切断也可当调节阀用,

大家好!有没有那个单位的氯化氢切断阀既可当切断也可当调节阀用?

冰冰789 发表于 2012-10-30 21:20:50

怎么啦,你们厂是这样的吗?我没见过,但是我听仪表的说过,好像有这样的阀,在定位器和反馈接线上做文章。

YBTYXM 发表于 2012-10-31 12:30:26

自控类的切断阀可以通过增加阀门定位器来实现调节功能,但切断阀的类型对阀的调节精度有直接的影响,如果仅作简单调节作用是可行的。

pxf821121 发表于 2012-10-31 14:25:41

我们的切断阀听仪表工说即可切断又可调节。我在现场也看了,跟乙炔切断阀一样呀!谢谢楼上的朋友,能在百忙中抽时间为我们答凝解惑!

踏破铁鞋 发表于 2012-10-31 21:09:30

氯化氢切断阀和调节阀是两个概念。切断阀只有开和关两种状态。调节阀是通过控制信号调节阀门开度实现对流量,压力等工艺参数的调节。氯化氢调节阀通常设置在氯氢合成装置,就是通过调节制酸量来调节送至氯乙烯装置的氯化氢流量。而氯化氢切断阀是设置在氯乙烯装置。只有当氯化氢全部改为制酸时,切断阀才能关闭,否则会引起合成炉炉压升高而带来安全隐患。
可以将氯化氢切断阀和调节阀进行安全连锁。当出现紧急情况时,关闭切断阀时,氯化氢调节阀全部改为制酸。

ybcity 发表于 2012-11-4 13:40:21

本帖最后由 ybcity 于 2012-11-5 13:33 编辑
开关阀和调节阀是完全不同属性的两种功能的阀门,作用不能互相调换的,同为电动或者气动驱动的情况下,调节阀动作相对比较缓慢,开关阀动作比较迅速,还有就是调节阀价格远高于开关阀!

879709855 发表于 2012-11-8 10:08:27

不赞同这样使用法,调节阀可以到切断阀使用问题不大;但是切断阀当调节阀,阀芯磨损是很快。三思而后行。

邓守怀 发表于 2012-11-11 14:31:50

说白了,就是把调节阀改造一下,在定位器和膜头之间加以电磁阀,从而达到快速开关的作用,起组要作用还是调节。

xj-jinbao 发表于 2012-11-12 18:56:11

这种工艺路线最好是在切断阀的管线上加一个旁路,旁路上进行调节阀的设计。切断阀是进行紧急切断的,一般情况下最好是不要改成调节阀。
页: [1]