冬季装置停车防寒防冻工作细节注意(每周讨论话题)
本帖最后由 sdw831024 于 2012-11-27 19:54 编辑大家讨论一下这个话题吧,特别是西部气温特别低的同行,好好和你们学习一下,也便于大家总结经验。
最好是细化到设备(比如石墨换热器、压缩机、机泵、换热器、阀门、管路等)
希望大家多多发表建议,我会在本周结束后将所有建议整理后分享给大家,更好为大家服务好,工作应该未雨绸缪,防患于未然。 有条件做好暖通设施。泵的机封预留防冻流量,管路阀门做好外保温,添加电伴热 长时间停车及备用设备记得排进容器及管道内的水。防止跑冒漏的发生等。 冬季停车(有条件)管路要将管道中的介质用冲洗水,氮气等将管道冲洗置换完成,以防冬季堆积堵塞冻伤管道和阀门密封原件,或可加电伴热或蒸汽伴热等。阀门要尽量保证密封原件不被冻坏和堵塞等,尽量能伴热。泵,压缩机,要将泵(压缩机)壳中的介质尽量的排尽,要保证进出口与泵尽量统一,密封介质有伴热的可畅通,没有伴热的尽量断开,防止损坏机封原件。换热器看管壳程介质,尽量断开置换完成,有伴热流动的可直接畅通。对于静设备要尽量加电伴热或蒸汽伴热等。 设置好长流水和电伴热,蒸汽伴热,提前准备! 这可多了,我们每个工序都有专门的冬季操作手册,几乎涉及到所有细节。
比如蒸汽导淋阀开多大;几小时排一次液,哪些厂房的窗户需要夜间关闭,哪些管线检查保温;哪些机泵的机封水长开等等 对于防冻工作,是冬季开停车必须注意的问题,现将具体工作汇总如下:
(1) 做好暖通、蒸汽伴热、电伴热、在此特别注意的是电伴热使用自动温控系统,防止将电伴热烧坏;
(2) 如机泵、换热器可以采用自身循环、系统大循环的方式,避免形成水或者是介质,如果长时间停车,则可以考虑将介质通过导淋全部排掉,防止低点有积液可以增加压缩空气或者氮气进行反吹;
(3)如一次水、脱盐水、循环水、生活水等可以采用长流水的形式;
总之,要根据不同的工艺,选择合适的方法,充分做好冬季的防冻工作。