DexiXu 发表于 2013-7-27 16:03:14

举例说明在除盐水箱内壁喷聚脲时,应该注意什么?

本帖最后由 timwangwt 于 2013-7-30 07:45 编辑
电厂除盐水箱,采用喷涂聚脲技术。近8年来,我们公司已经承接过至少300多个罐体内壁的防腐。
的确有许多需要注意的地方,说很简单一个例子:比如罐体在早上出太阳后,温度会逐渐升高,如果不注意3度露点差的问题,罐体内壁会结水露。虽然这个问题,对任何涂料来说都会是个问题,但对聚脲来说,就特别重要,因为聚脲喷涂出来之后,温度通常会达到80度左右,喷涂机主加热器和管路加温在60度左右,加上反应放热,这么高的温度,如果喷在有凝结有水滴的钢板表面,起泡问题,就马上呈现出来。
也就是说,用聚脲绝对可以,但如果没有相应的质量控制措施,如果没有足够的经验进行罐体内部施工,出问题的几率会非常大。我们公司就曾经维修过很多聚脲防腐失败的案例。
页: [1]