czdeyy
发表于 2014-5-16 15:21:53
问题没有解决,还在频繁倒泵中。泵的进出口阀和单向阀快受不了了。
390920580
发表于 2014-5-16 15:54:59
在凉水塔底部出水口加过滤网,用钢筋焊成杯子装骨架,然后周围加上过滤网,倒扣在出水口,或者直接插在出水口上。就是更换的时候要进凉水塔,不过不用挺泵,出水口一般很大,凉水塔地面湿滑,最好注意安全,别人被吸进去。。。。
czdeyy
发表于 2014-5-17 13:38:26
390920580 发表于 2014-5-16 15:54
登录/注册后可看大图
在凉水塔底部出水口加过滤网,用钢筋焊成杯子装骨架,然后周围加上过滤网,倒扣在出水口,或者直接插在出水 ...
听着都吓人,好危险啊。
czdeyy
发表于 2014-5-16 15:54:00
昨天夜班倒泵3次,堵塞状况,明显好转。
Oct.Qingyu
发表于 2014-5-17 13:39:04
最简单最有效的方法就是从源头下手,在凉水塔四周加装防护网,使用双层效果会好些,实际上对凉水塔的换热效果影响不是特别大啊
华哥
发表于 2014-5-17 18:05:34
柳絮是不是都浮在水面上?如果是,是不是可以利用隔油池的原理进行拦截清理?
springpang
发表于 2014-5-18 13:21:09
我们这里也是,不过清理没有那么频繁,一个班2次。
化工心人
发表于 2014-5-19 08:46:51
循环水池进吸水池有两个大过滤网,可以切换吊起清洗,泵入口没有滤网。
czdeyy
发表于 2014-5-19 09:15:59
那个杨柳絮非常小,那个过滤器估计不好使。
简单的2010
发表于 2014-5-19 13:49:14
凉水池的滤网孔径应该比较大吧,