wangfeng4108 发表于 2013-12-11 14:11:59

转化热水槽进口位置问题

请问各位坛友,你们的转化热水槽转化器回水总管是从热水槽哪个地方进去了,是顶部封头?筒体中间?还是筒体底部呢?我们两套装置,一套是从底部进去了,另一套是从中间进去了,能不能从顶部进去呢,设计院不设计从顶部进是基于什么考虑呢?

pxf821121 发表于 2013-12-11 14:49:22

你是那个单位的。一般是直接回热水槽。

kansam 发表于 2013-12-11 15:27:59

我认为无所谓的,从顶部进也需要连接管道至槽的底部,不至于进入的热水飞溅;从中间进,需要一定液位,一般来说槽内有隔板,这样也可以

wangfeng4108 发表于 2013-12-11 16:15:24


kansam 发表于 2013-12-11 15:27

                              
登录/注册后可看大图
我认为无所谓的,从顶部进也需要连接管道至槽的底部,不至于进入的热水飞溅;从中间进,需要一定液位,一般 ...
是为了防止热水飞溅才设计成从热水槽中间进或底部进吗?我们热水槽筒体6m高,液位控制在3m,如果从热水槽顶部筒体口朝下进水,应该不用考虑飞溅的问题了吧

kansam 发表于 2013-12-11 15:27:00


wangfeng4108 发表于 2013-12-11 16:15

                              
登录/注册后可看大图
是为了防止热水飞溅才设计成从热水槽中间进或底部进吗?我们热水槽筒体6m高,液位控制在3m,如果从热水槽 ...
还会带入气泡,造成热水泵的气蚀现象

wangfeng4108 发表于 2013-12-12 08:56:19


kansam 发表于 2013-12-12 08:56

                              
登录/注册后可看大图
还会带入气泡,造成热水泵的气蚀现象
对,还有气泡,这个很关键,谢谢

戰無不勝 发表于 2013-12-11 16:15:00


kansam 发表于 2013-12-12 08:56

                              
登录/注册后可看大图
还会带入气泡,造成热水泵的气蚀现象
回水是不是过热水,直接回顶部,会沸腾,导致大量热水蒸发,回底部可以和槽内热水换下热,中和一下,避免槽内热水温度分层,个人观点。
页: [1]
查看完整版本: 转化热水槽进口位置问题