dpclove21 发表于 2014-7-2 22:02:19


wcq1010 发表于 2014-7-1 09:12

                              
登录/注册后可看大图
1、冷吹峰值只要能够达到规定的温度值,分子筛再生就没有问题。
2、电加热器的自动起停,我还得还得需要查 ...
三个连锁分别是:一,时间控制程序控制二,再生气量三,电加热器温度。前两个连锁逻辑应该没有什么问题,第三个逻辑测量的温度是电加热器远程过来的,高高报的话会导致电加热器停,我估计也是因为这个原因。查看了下曲线趋势,出口温度达到204℃左右就会出现这种情况(正常情况维持在200℃不变),不知道温度为什么会出现异常。连锁逻辑的取温点是从设备远程过来的(出口温度设定为220℃,加热管表面温度325℃),这种情况几个周期会出现一次。

dpclove21 发表于 2014-7-1 09:12:00


jiaoxiaoli1976 发表于 2014-7-1 19:44

                              
登录/注册后可看大图
主要应该是查一下逻辑怎么做的?才能确定电加热器停的原因和自启动的原因。我们的逻辑做的电加热器在加热时 ...
能否简单的介绍下调功柜,我们设定两个参数,一个出口温度220℃,加热管表面温度325℃。不是很理解这两个温度之间的关系。这两天联系过厂家,厂家建议提高加热管表面温度。提高温度后效果确实好了许多,启停没有之前频繁

dpclove21 发表于 2014-7-2 22:17:04


335429313 发表于 2014-7-2 21:34

                              
登录/注册后可看大图
你的电加热器在程序控制里面联锁启停有两方面1、电加热跟程序走在不加热是那肯定是不启动,这一班谁也知道。 ...
之前调试的时候没有出现过这样的情况,后边将电加热器温度设定值都修改过(厂家培训很不到位,电加热器资料至今还没有见过)

wcq1010 发表于 2014-7-1 19:44:00


dpclove21 发表于 2014-7-2 22:21

                              
登录/注册后可看大图
之前调试的时候没有出现过这样的情况,后边将电加热器温度设定值都修改过(厂家培训很不到位,电加热器资 ...
找一下你们电气人员把调功柜的温度设定值重新设定一下。 你所看到这个两个数值应该是dcs连锁停止数据。
电气那边还有一个显示温度的位置。
页: 1 [2]
查看完整版本: 求助各位大侠,分子筛电加热器发生自停自启,导致加热温度波动,希望大家帮忙分析分析