快乐渔夫 发表于 2014-7-7 12:00
登录/注册后可看大图
从现有的流程控制上,一般会设置空气出分子筛温度高连锁,再设增压机连锁没有意义!设立增压机冷却器后露点 ...
出分子筛高连锁、 冷却器露点连锁?
本人认为,此两个点都没有必要进行连锁,设置报警进行了。 设置连锁越多,系统是安全了;但是增加你的设备跳车的次数。
分析如下:分子筛出口温度高连锁,就算再高也是有个过程的。设置报警后,出现报警后及时查出问题,是温度计本身问题还是系统问题。 从而在确定下一步的处理方式。
露点联系,其实就是拍冷却器泄漏,此也是设置报警。 出现露点升高后及时进行确认,是否为真实的。 如果是真实的。找到是哪里泄漏的。增压机的冷却器的话一般都是气体泄漏到水的。只有停车的时候此从水侧泄漏到气侧。
个人建议,仅供参考。 如有不对请多支架。
wcq1010 发表于 2014-7-7 12:26
登录/注册后可看大图
出分子筛高连锁、 冷却器露点连锁?
本人认为,此两个点都没有必要进行连锁,设置报警进行了。 设 ...
冷却器后露点连锁是建立在避免膨胀机出现重大事故的出发点上的。这类事故时有先例的!当然,连锁前肯定是有报警设置的。
快乐渔夫 发表于 2014-7-7 14:11
登录/注册后可看大图
冷却器后露点连锁是建立在避免膨胀机出现重大事故的出发点上的。这类事故时有先例的!当然,连锁前肯定是 ...
有先例是不假,膨胀机后露点的危害性大也是有目共睹。 但是也没有必要增加联锁。
如果你要是增加连锁的是否为联锁停止膨胀机运行?
wcq1010 发表于 2014-7-8 14:00
登录/注册后可看大图
有先例是不假,膨胀机后露点的危害性大也是有目共睹。 但是也没有必要增加联锁。
如果你要是增加连 ...
增加的报警/连锁主要目的是:当露点高时提示检查系统管线避免水带入主换热器同时禁止启动膨胀机! 在运行状态是没有必要连锁的。 这个连锁式没有的啦,难道温度高了低了就不生产了?
建议不要设置连锁。丿我厂没有
建议不要设置连锁。丿我厂没有
页:
1
[2]