xiaobaifan 发表于 2013-10-18 19:53:39

空冷塔常低温水

一直有一个疑问:空冷塔为什么要用常温水和低温水作为冷源,可不可以只用常温水或低温水,有什么别的考虑吗?

Oct.Qingyu 发表于 2013-10-18 20:22:03

只用常温水或低温水,对于出塔空气温度的调节难度较大,而且也不稳定,另外,采用常温水和低温水的结合也有利于节约能源

古哥 发表于 2013-10-19 09:55:00

当然可以,如果只用常温水,空气温度不能降得很低,对后续不好,如果只用低温水,能耗要升高,总体原因主要从节能角度考虑

cc7374 发表于 2013-10-19 08:36:37

要对你提到的具体工艺具体分析。总体来说应该是可以的如果能控制有需要的温度。

youxinxinyou 发表于 2013-10-19 09:13:40

对于原料空压机设置后冷却器的装置,可只设置有低温水。对于为啥大多设置常温水和低温水,还是流云哥所说的,从能耗,稳定性方面考虑来的。

xiaobaifan 发表于 2013-10-19 09:51:43


040508072 发表于 2013-10-18 20:22
只用常温水或低温水,对于出塔空气温度的调节难度较大,而且也不稳定,另外,采用常温水和低温水的结合也有 ...

噢,多谢了啊

czdeyy 发表于 2013-10-20 10:39:50

都用常温水,温度降不下来。都用低温水能耗高,因为降温需要能量。

Ameba 发表于 2013-10-18 20:22:00

补充一点,还可以从空冷塔的构造考虑,现在一般为大型散堆填料式,一股冷源的话,估计就要考虑再分配问题了,想来还是高低温水进塔,配合降温的方式适合。呵呵。

xiaobaifan 发表于 2013-10-20 12:01:08


Ameba 发表于 2013-10-20 20:33
补充一点,还可以从空冷塔的构造考虑,现在一般为大型散堆填料式,一股冷源的话,估计就要考虑再分配问题了 ...

噢,有这么多考虑,多谢了啊

黑客帝国 发表于 2013-10-20 20:33:16

低温水冷却空气后,出塔空气含水量会变小,可以延长分子筛工作时间。
页: [1] 2
查看完整版本: 空冷塔常低温水