335429313 发表于 2014-7-2 21:39:55

分子筛程序问题

哪位有40000以上空分分子筛在每一步是时间呢?尤其是冲压和泄压时间,阀门开度曲线,我这里在冲压过程中空压机压力波动厉害,如何才能有效的将空压机压力波动减小至最佳状态

wcq1010 发表于 2014-7-2 22:49:29

把你们的冲压阀门开度与时间线需要根据你们的空压机反应情况进行重新设置。
前期的开度尽量缓慢一些,留给空压机一个反应时间。

快乐渔夫 发表于 2014-7-3 10:35:17

在进行分子筛程序设计时可以将均压(充压)阀的开过程根据空压机的调节特性进行台阶式约束,比如:先开10%,维持N秒后再开10%,以此类推。
如果均压阀很小的开度就会造成很大的波动,则可能是阀门选型问题了。

Ameba 发表于 2014-7-3 13:06:48

看一下你们的均压时间是否比较富裕,如果是的,一般是均压阀门渐开度不适合,可以根据“大压差小开度,小压差大开度”的原则调整,从而保证空压机排气压力以及流量的稳定。

xiaobaifan 发表于 2014-7-3 22:51:20

你可以把均压时间设的长一点,开度变化调整的再小一些

出入 发表于 2014-7-4 11:39:11

我这的技术人员还是蛮强大的,自己搞了个程序;提前对空压机进行提前加量

风雨无阻 发表于 2014-7-4 11:56:55

估计是阀门开度大并且开启速度快导致的,可以采用阶梯式的,也可采用线性开大的,在不稳定可以人工干预

gaojincheng 发表于 2014-7-5 16:46:52

慢慢摸索调整时间段及阀门开度.每台设备配置阀门不一,不好参照。

兵踏天涯 发表于 2014-7-6 23:55:16

这种程序根据分子筛运行情况,可以要求仪表更改!
页: [1]
查看完整版本: 分子筛程序问题