仪表风问题
本帖最后由 czdeyy 于 2014-5-23 13:52 编辑我单位使用的仪表风由微热冷干机吸咐水份制成,正常露点在-40度。近阶段露点在-8度左右,通过调整干燥风量没有多大变化,请问各位有何解决方案。谢谢!
可能是你们的吸附出问题了?查查吸附剂或是再生吧。另,主空压机不能提供仪表气吗? 运行多长时间了,冷干机是不是没有排水造成的。
干燥器运行时间多长时间切换一次。
干燥器是否为再生不完全。
Ameba 发表于 2014-5-22 10:45
登录/注册后可看大图
可能是你们的吸附出问题了?查查吸附剂或是再生吧。另,主空压机不能提供仪表气吗?
更换吸附剂,如果再生效果不太好的话,干脆就换掉吸附剂。 冷干机52分钟自动切换干燥再生,排水通过消音器后就地排放。如通过风量过大是否也能造成露点下降。谢谢! 那位老师介绍下氧化铝干燥剂装填方法.
jzw650216 发表于 2014-7-17 11:14
登录/注册后可看大图
那位老师介绍下氧化铝干燥剂装填方法.
单独是氧化铝的话,很好装啊,找个艳阳高照的干燥的天气打开罐子,排出旧的氧化铝,然后把新的倒进去。