戰無不勝 发表于 2014-7-5 22:25:43

请教108聚合报警和提示的问题

我们领导说DCS报警太多,操作工都不看,需要把特别重要的报警拿出来跟普通的提示区分开,请问其他公司有这样做的吗?

罗小阳 发表于 2014-7-6 09:03:54

报警肯定需要分等级的,根据等级不同设定不同的声光报警,进而可以判断一些重要的报警。这些在DCS上可以实现这些功能的设置的!!!

戰無不勝 发表于 2014-7-6 10:05:37


罗小阳 发表于 2014-7-6 09:03

                              
登录/注册后可看大图
报警肯定需要分等级的,根据等级不同设定不同的声光报警,进而可以判断一些重要的报警。这些在DCS上可以实现 ...
有没有108聚合窒索工艺做过这方面的工作呢。

罗小阳 发表于 2014-7-6 09:03:00


戰無不勝 发表于 2014-7-6 10:05

                              
登录/注册后可看大图
有没有108聚合窒索工艺做过这方面的工作呢。
这些报警值的设定与PVC的哪个工艺关系不是很大,主要就是根据生产过程中容易出现的一些报警进行不断优化出来的。多跟你们的DCS工程师交流,一般的,他们能做这些工作的,当然是根据工艺提出的要求来做的!

戰無不勝 发表于 2014-7-6 16:10:14


罗小阳 发表于 2014-7-6 16:10

                              
登录/注册后可看大图
这些报警值的设定与PVC的哪个工艺关系不是很大,主要就是根据生产过程中容易出现的一些报警进行不断优化出 ...
日本智索工艺很多报警和提示,频率特别高,操作工都不看,而且这些提示和报警都是编在程序里的。不知道能不能区分优先级?

罗小阳 发表于 2014-7-6 10:05:00


戰無不勝 发表于 2014-7-6 22:39

                              
登录/注册后可看大图
日本智索工艺很多报警和提示,频率特别高,操作工都不看,而且这些提示和报警都是编在程序里的。不知道能 ...
可以的,首先你工艺要知道哪些优先,跟DCS工程师沟通,他们可以帮你们设定的。或者你们自己的人懂这方面的也可以去做的!!

10086 发表于 2014-7-6 22:39:20

千万别养成这种不看报警的习惯啊,要人命呢!操作工也很辛苦,你让他不停的看报警,也会烦的。所以你要把报警按等级分类的。

罗小阳 发表于 2014-7-6 16:10:00


10086 发表于 2014-7-7 17:49

                              
登录/注册后可看大图
千万别养成这种不看报警的习惯啊,要人命呢!操作工也很辛苦,你让他不停的看报警,也会烦的。所以你要把报 ...
很赞同你的观点,生产中就是很担心因为习惯性的不看就消除报警造成对于一些重要的报警给忽略了。往往一些事故就是这么引起的!!!DCS报警有很多类型的,可以把一些很重要的报警的声音设置特别一点,或者出现报警时该操作画面的颜色有提示等等!!最为重要的,工艺上知道哪些重要,不要又搞得大部分都是这种重要级别的,到时大家又麻木了,还嫌影响操作!!呵呵!!

淘宝来了 发表于 2014-7-7 06:34:21

楼上几位说的在理。

永不※言棄 发表于 2014-7-6 22:39:00

DCS报警一般分成四个等级,低报,超标,高报,高高报;根据不同的指标、液位、流量、压力、温度等要求,分成不同颜色和不同声音区分,这些设计院应该早就设计好了,DCS厂家根据设计院提供的图纸组态,最好不要乱动!!!
页: [1] 2