pxf821121 发表于 2014-10-30 08:38:11

关于调节阀安装在换热器前后得问题

调节阀安装在换热器前,后各有什么利弊?

jlszhoujidai 发表于 2014-10-30 09:30:48

调节阀控制换热器的温度,当温度高了,我们要关闭进汽,低了,要打开进汽,如果调节阀在换热器后,有如何去控制进气。 换热器出口安装检测元件,执行机构安装在加热系统的进口....个人观点,供参考..

ylb913 发表于 2014-10-30 09:39:35

本帖最后由 ylb913 于 2014-10-30 09:40 编辑
对于因调节阀限流降压后能够气化或解吸的液体介质,调节阀应该放在加热器前、或冷却器后。

永不※言棄 发表于 2014-10-30 21:36:55

一般的调节阀都是安在换热器之前,换热器后被换热介质出口加上远传温度计,然后再加上关联,这样有效调节进换热器被热介质的温度;因为调节阀有滞后性,你放在换热器后,那样调节缓慢。

wenlong0207 发表于 2014-10-30 21:48:27

换热器前介质比较稳定便于控制,阀后的话,如果介质发生汽化,将很难控制,如果没发生汽化的话,换热器前后都可以。