关于PSA程控阀,需要家过滤器吗
本帖最后由 eternity1006 于 2014-7-18 08:25 编辑程控阀要求气体清洁,避免颗粒进入,但是如果吸附剂有少量粉化怎么办,是不是要加个过滤器比较好,加多少目的呢?
程控阀 是什么阀门? 是程序控制阀门吗?
气体清洁应该是指的阀门的仪表气吧,进入阀门之前必须要有一个小的过滤减压阀。过滤气体洁净度、调至阀门要求压力。
wcq1010 发表于 2014-7-17 21:22
登录/注册后可看大图
程控阀 是什么阀门? 是程序控制阀门吗?
气体清洁应该是指的阀门的仪表气吧,进入阀门之前必须要有一个 ...
是PSA程控阀,对工艺气提的要求 只知道仪表气需要加过滤器
static/image/smiley/default/victory.gif
球阀应该就是对付这种工况的吧?
为了个阀门加个过滤器好像不太现实,何况PSA有那么多程控阀,不能每个都加吧?
ylb913 发表于 2014-7-27 11:13
登录/注册后可看大图
球阀应该就是对付这种工况的吧?
为了个阀门加个过滤器好像不太现实,何况PSA有那么多程控阀,不能每个都加 ...
说的也对,看来要在其他地方控制固体颗粒
我厂的加了!以前老是阀脏堵!加了过滤器后再也没有出现了 程控阀数量较多加过滤器不现实,如果是吸附剂粉化产生的粉尘对程控阀产生的危害,加过滤器不会有什么效果,应该从粉尘产生的源头加以控制。粉化产生的原因一般都是均压阀门选择偏大,可以考虑加限流孔板。