xipiliushui 发表于 2014-7-26 10:46:47

谁家的空分冷却水循环系统采用闭式循环的?

由于凉水塔长期与大气直接接触换热,水质恶化厉害,我们想采用闭式循环,请问谁家用过闭式循环?效果怎么样?

简单的2010 发表于 2014-7-26 11:07:35

请问楼主能否把你冷却水的工艺简图贴一下,看看海川大神能否帮你改造一下?

简单的2010 发表于 2014-7-26 11:07:42

请问楼主能否把你冷却水的工艺简图贴一下,看看海川大神能否帮你改造一下?

黑客帝国 发表于 2014-7-26 12:35:28

加药处理不就行了,蒸发量要求太大不适合闭式循环。

xuanjiehuanbao 发表于 2014-7-26 21:32:15


黑客帝国 发表于 2014-7-26 12:35

                              
登录/注册后可看大图
加药处理不就行了,蒸发量要求太大不适合闭式循环。
同意您的意见,热交换量大的话,一般都是采用开式循环水系统,水质差,说明你们缺少管理的处理,循环水一般有3个问题:结垢,腐蚀,微生物污染,找专业的水处理服务商来解决就好了。

cuyata 发表于 2014-7-26 12:35:00

找一家好的水处理厂商是一个不错的选择

xipiliushui 发表于 2014-7-27 19:04:06

我们的循环水采用的是软化水,但氯离子浓度总是比较高,运行时间常之后,对于氧透的级间换热器、设备油站的换热器腐蚀应该比较大,对后期的维护成本比较高,我想采用闭式循环装置,简单说就是冷却水冷却完各个设备之后所带热量,通过大型的换热器,排入大气,水只作为工质,基本不消耗,大家看可以吗?

beikelxz 发表于 2014-7-28 15:23:36

开式的凉水塔形式,每年春天柳絮、杨絮多的时候,我们的换热器都堵塞,很影响生产,得班班清理。闭式应该有很大好处,能相对保持循环水干净。但换热量太大,很难处理。

xuanjiehuanbao 发表于 2014-7-28 17:02:00


xipiliushui 发表于 2014-7-28 15:23

                              
登录/注册后可看大图
我们的循环水采用的是软化水,但氯离子浓度总是比较高,运行时间常之后,对于氧透的级间换热器、设备油站的 ...
索性你一步到位,使用蒸汽冷凝水或者去离子水,而后在水中加入硅系或者钼系的缓蚀药剂;不要用软水,因为软化是通过离子交换树脂,是通过钠把水中的钙镁置换出来的,但是会带入氯离子。

追·逐 发表于 2014-8-4 10:17:10

用的是脱盐水,还蛮好