各位大侠,大家讨论下关于VCM精馏塔的控制方案啊?
主要控制高低塔的液位。低塔液位应该把低塔温差作为前馈来参与控制,那高塔怎么控制呀?扰动量挺多的。低塔系统:在控制压力的前提下,控制好塔釜、塔顶的温度最为关键,塔釜热水的循环量很关键,控制量或进料量稍微有点变化都会引起低塔系统的波动,因此通过热水来控制好低塔液位,同时塔顶的冷水控制回流量也是至关重要的。
高塔系统:与低塔控制差不多,要控制精单体纯度关键要控制好高塔的回流量,低塔进高塔的量波动,则会引起高塔整个系统的波动,则应相应的调节高塔釜的热水及塔顶冷水,同时要调节好成品冷凝器的冷却水来控制高塔的系统压力。 对于整个精馏系统的平衡来说,低塔的过料流量是最重要的,如果一个塔的负荷总变,想控制好是很难的。那就要控制好低塔的液位(或者过料高低塔中间槽的液位),它主要和塔底温度(加热蒸汽流量)和进料流量有关系,所以这两个因素都因该是前馈。高塔回流流量是和塔顶温度做串级的,但是其他因素如中间罐液位、冷凝水的开度、塔顶压力都有关系,而且这些关系是有耦合的,如果要控制好就需要解耦,可以将这几个因素作为前馈量乘上相应的前馈系数。 能不能用串级控制。。。 具体工艺具体分析,问题提得有问题 应该主要控制高塔釜的液位吧,当然首先要控制好塔顶回流量和高塔系统的压力,主要低塔进料量不定,所以高塔液位不太稳,如果高塔液位稳不住造成了淹塔那就要出事故了 能不能画流程讨论下.我也感兴趣.
心心 发表于 2010-7-17 17:37
登录/注册后可看大图
应该主要控制高塔釜的液位吧,当然首先要控制好塔顶回流量和高塔系统的压力,主要低塔进料量不定,所以高塔 ...
高沸塔的塔釜液位是怎么算的呢?取多少合适?
我现在要知道塔底空间的高度
页:
[1]