分子筛阀门漏气
分子筛再生气进口阀漏气判断1、安装阶段对阀门进行试压、试漏。
2、运行阶段不怎么好判断! 可以用听诊对阀门听一下流速声、温度。用泄压阀泄压后然后关闭在容器是否有压力升高 等等吧。 根据现场条件进行。 你怀疑那个阀罐的再生气阀门漏了,那就在那个罐运行的时候看看再生气的压力,如果再生气压力升高或者再生气的调节阀在自动状态下是关小的,那么这个阀漏的可能性就比较大。 若是原料气阀门漏气,则吸附用的分子筛压差减小;若是再生气的阀门漏气,则出现加热缓慢,冷却缓慢等。 现在这种问题不应该很难判断,都是DCS控制了,有趋势可以参考的。结合压力温度甚至氧含量等曲线,很容易判别 1、看是否能够依据升压曲线进行判断,升压缓慢。
2、不知道你们再生污氮管路是否有压变,没的话也可以现场找点装一个,根据其管道压力进行判别。
3、根据再生污氮恒流量的阀门开度进行判别,如果是某台分子筛再生入口阀门泄漏的话,该阀门应该有开大的趋势。
页:
[1]