yishengsuiyuan 发表于 2012-5-9 23:40:00

我们用了一个办法,将两个油冷却器的换向阀门去掉,等于是两个油冷却器同时用,不想以前那样只能用一个,这样增大了换热面积,我们从08年采取这种办法后,效果一直很好,

天下第几 发表于 2012-5-10 08:36:31

油冷却器脏 致使油冷换热面积小 。。。。。换热面上有附着物就相当于导热好的材料上面加了一层绝热材料,换热面积没变是效率下降了,两个概念。

黑光 发表于 2012-5-10 09:10:11

昨天将原来和列管换热器并联的螺旋板换热器投入了,以前设备人员说螺旋板换热器没有效果,现在将螺旋板换热器进油管阀门只开了四分之一左右,从昨天下午投用后,油温下降了4度左右。

lfyv 发表于 2012-5-10 08:36:00


黑光 发表于 2012-5-9 23:38

                              
登录/注册后可看大图
油冷却器去年5月份刚清洗过,水质还算可以,不应该是堵了
那我觉得应该检测下油质,有的公司废油自己回收利用,很可能质量并未达标

fire_fly520 发表于 2012-5-10 09:49:52

哎·我的问题更悲剧,昨天刚化学清洗了空压机的油冷和后冷的循环水侧,今天试机发现温度一点也没降低,而且明显的循环水的污垢已经清洗掉了,这问题咋分析啊!

黑光 发表于 2012-5-10 09:58:57


lfyv 发表于 2012-5-10 11:38

                              
登录/注册后可看大图
那我觉得应该检测下油质,有的公司废油自己回收利用,很可能质量并未达标
你说的这个不会出现,用的美孚VG46号油,不过也应该换了。今年年修的时候换油,更换个大的油冷却器,让别的厂家给算了一下,说原来的换热器换热面积选小了,齿轮箱要求供油为700L/min,油温不高于48度,所用的冷却器换热面积为43m2;更换个53M2的,看看效果怎么样?

黑光 发表于 2012-5-10 11:19:24


bai3564225 发表于 2012-5-10 14:03

                              
登录/注册后可看大图
楼上是不冷却器漏了?出现短路
现在也不知道有没有漏,不过去年化学清洗的时候没有看到有多少污垢清洗下来,倒是将列管清洗漏了一根,后来直接将漏的那一根给堵死了。

lfyv 发表于 2012-5-10 11:38:22


黑光 发表于 2012-5-10 15:30

                              
登录/注册后可看大图
现在也不知道有没有漏,不过去年化学清洗的时候没有看到有多少污垢清洗下来,倒是将列管清洗漏了一根,后 ...
请恕小弟幼稚,漏的问题是油漏吗?会有这种情况吗。这种情况应该现象很明显吗?

瞪一个漂 发表于 2012-5-9 23:38:00


lfyv 发表于 2012-5-10 18:13

                              
登录/注册后可看大图
请恕小弟幼稚,漏的问题是油漏吗?会有这种情况吗。这种情况应该现象很明显吗?
用测温枪测一下温控阀前后的温度就知道了温差大说明温控阀的问题

动力中心 发表于 2012-5-10 13:14:41

你的是阿特拉斯的机组吗?最好使用冷媒水来降温。另外15楼的哥们,处理完后要通一通中间是否过得去水。