黑光 发表于 2012-5-9 23:38
登录/注册后可看大图
油冷却器去年5月份刚清洗过,水质还算可以,不应该是堵了
那我觉得应该检测下油质,有的公司废油自己回收利用,很可能质量并未达标 哎·我的问题更悲剧,昨天刚化学清洗了空压机的油冷和后冷的循环水侧,今天试机发现温度一点也没降低,而且明显的循环水的污垢已经清洗掉了,这问题咋分析啊!
lfyv 发表于 2012-5-10 11:38
登录/注册后可看大图
那我觉得应该检测下油质,有的公司废油自己回收利用,很可能质量并未达标
你说的这个不会出现,用的美孚VG46号油,不过也应该换了。今年年修的时候换油,更换个大的油冷却器,让别的厂家给算了一下,说原来的换热器换热面积选小了,齿轮箱要求供油为700L/min,油温不高于48度,所用的冷却器换热面积为43m2;更换个53M2的,看看效果怎么样?
bai3564225 发表于 2012-5-10 14:03
登录/注册后可看大图
楼上是不冷却器漏了?出现短路
现在也不知道有没有漏,不过去年化学清洗的时候没有看到有多少污垢清洗下来,倒是将列管清洗漏了一根,后来直接将漏的那一根给堵死了。
黑光 发表于 2012-5-10 15:30
登录/注册后可看大图
现在也不知道有没有漏,不过去年化学清洗的时候没有看到有多少污垢清洗下来,倒是将列管清洗漏了一根,后 ...
请恕小弟幼稚,漏的问题是油漏吗?会有这种情况吗。这种情况应该现象很明显吗?
lfyv 发表于 2012-5-10 18:13
登录/注册后可看大图
请恕小弟幼稚,漏的问题是油漏吗?会有这种情况吗。这种情况应该现象很明显吗?
用测温枪测一下温控阀前后的温度就知道了温差大说明温控阀的问题
你的是阿特拉斯的机组吗?最好使用冷媒水来降温。另外15楼的哥们,处理完后要通一通中间是否过得去水。
页: