koreaboy 发表于 2011-4-4 10:19:39

听说部分单位把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求

听说近期部分单位(石家庄金石化肥、伊东煤化工)把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求,熟悉的指教一下

wcq1010 发表于 2011-4-4 10:25:09

这个好像还没有标准吧,设在防爆墙之内也是自己进行觉得的吧!

chujun1220 发表于 2011-4-4 11:45:49

为了安全,这样设置也合理。

dhb427 发表于 2011-4-4 21:17:56

在国家标准《氧气和相关气体安全技术规程》GB16912中4.6.23条规定:“透平氧压机和用于输配的多级离心液氧泵,应设防护墙(罩)与周围隔离。”其作用是一旦上述设备发生着火燃烧等事故时,避免伤及操作人员。
这个不是强制要求啊。视情况吧。

hksafe 发表于 2011-4-5 10:47:45

在国家标准《氧气和相关气体安全技术规程》GB16912中4.6.23条规定:“透平氧压机和用于输配的多级离心液氧泵,应设防护墙(罩)与周围隔离。”其作用是一旦上述设备发生着火燃烧等事故时,避免伤及操作人员
这个一般情况是要的,氧压机存在较大风险

空分学习 发表于 2011-4-5 11:43:26

没有强制标准, 一般氧送出和防空阀设置有防爆墙

xiudd 发表于 2011-8-1 08:54:47

回复 6# 空分学习
    我厂里就是的

天下第几 发表于 2011-8-1 09:58:25

液氧泵一般都有单独的保冷箱,不用另外设防爆墙。

出入 发表于 2011-8-1 10:47:11

有这个标准记得厂里组织学习过,主编是马大方

tjian 发表于 2012-7-13 09:31:42

按标准要求,多级离心式液氧泵应设立,那么单级就可以不设了,是否多级比单级离心式液氧泵事故频率更大些?安全系数要低些呢?