白瑞光 发表于 2014-5-21 15:37:39

分子筛阀门切换速率设计

分子筛加温、冷吹和放空阀门切换时阀门开关相互协调,阀门开关的线性速率设计不合理导致再生气量不稳定,甚至影响到上塔工况的稳定,师傅们建议一下分子筛切换阀门切换时开阀速率设计,保证上塔压力稳定。

哥我没文化 发表于 2014-5-21 21:37:43

一个合理的分子筛程序设计及可靠的阀门是装置稳定运行的基础。多数情况下,出现楼主所说情况,都是因为阀门缺乏有效的保养,出现动作迟缓、不协调。所以,单纯的说开关速率,而不注重实际情况,是不容易得到理想的结果的。另外,再生气流量控制阀及污氮总管压力控制阀的工作情况,对分子筛再生气量的控制也很重要。

yanyudongfei 发表于 2014-10-9 09:50:17

这个没看懂LZ的意思 你的意思是让阀门开关速度变快点?我是学仪表的这个可以实现,在顺控逻辑里面增加阀门开关的反馈比较好一点

ppyxt 发表于 2014-10-9 14:40:05

楼主说的可能是污氮气三只调节阀:加热,冷吹和放空。
当分子筛步进的时候,这三只阀的动作速率应该怎么做,才能保证污氮气流量,压力和上塔稳定。。。
从设计上说:比较好的是总管加流量调节阀,这三只阀用开关阀,只不过成本高。
如果是三个调节阀,控制组态工程师要动点脑筋。有仪控工程师专门写这个的文章,你可以搜索下看。

Ameba 发表于 2014-10-9 14:50:54

还有就是需要做到先开后关,例如加热结束后,先打开冷吹阀门,再关闭加热阀门。