jnco 发表于 2010-11-19 23:40:21

乙炔清净闪蒸系统

本帖最后由 clq20040107 于 2010-11-20 09:53 编辑
我新建12w吨PVC项目 乙炔清净上了以套闪蒸系统 即把1#清净塔循环出来的废次氯酸钠送至闪蒸罐利用一套小型水环真空泵抽负压吧废液内乙炔气分离出来再送至气柜 目前没有送至气柜 由于没有安全使用的经验目前在排空不知有哪家企业有相关使用经验 分享一下

clq20040107 发表于 2010-11-20 09:55:21

这是降低电石单耗的一个好方法,值得推荐。

jnco 发表于 2010-11-20 12:10:06

补充一点 经过闪蒸过后的废次氯酸钠 进废次氯酸钠池 用泵打经过一个凉水塔降温后进入废次氯酸钠池2再用泵打出用于 水洗塔循环罐的补水 废水槽的补水 次氯酸钠2段配制的补水 《两段配制 10-12%的浓次氯酸钠一段配制为1%的次氯酸钠使用废水槽的水 废水槽的水来自废次氯酸钠和离心母液水 2段使用的完全是废次氯酸钠》 由于自动含氧检测仪 安装有问题 没有向气柜送 在排空 算了以下 每小时抽出的乙炔气排空为10-15M每小时 算下来 一天24小时基本等于一吨电石的发气量 我想一年下来也是很可观的

jnco 发表于 2010-11-21 13:46:22

还有现在在含氧分析仪厂家没来调试好之前 我们每个班由理化室来取样 抽出来排空的乙炔气含氧没有超过1%

jnco 发表于 2010-11-26 19:03:12

本帖最后由 caocheng 于 2012-5-9 16:46 编辑
难道 我们真是全国第一个上这套闪蒸系统的嘛?

clq20040107 发表于 2010-11-28 14:31:59

确实是第一次听说这你的这个小装置

永乐99 发表于 2010-12-16 22:25:18

能不能具体讲解一下这个工艺。谢了

xhzmq 发表于 2010-12-16 22:29:18

回复 4# jnco
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

xhzmq 发表于 2010-12-16 22:30:27

排到气柜会不会有事情?

jiang4342 发表于 2010-12-17 08:19:16

回复 8# xhzmq
有什么秘密,需要遮盖