kimezhou 发表于 2014-3-3 23:18:17

风冷空压机的排风设置

各位大侠,在室内布置的风冷式空压机,冷却风排气口是否需要设置风道引至室外,是否有参照的规范。目前,我们这里安装的空压机没有做风道,直接排在室内。压缩机的进气口也在室内,这样是否会造成短路,起不到冷却作用,现在墙上只安装了一台通风扇。期望各位指教,谢谢!

20040274 发表于 2014-3-4 16:12:53

风冷式空压机!就是有个风扇吹啊吹,把空压机温度降下,保证油温不会过高
不知道你用的是什么品牌的空压机,一般建议是将排风口引出室外,这样对设备没坏处
不过实际做起来,只要不是大型的空压机房,引不引出去问题不是很大!
你只要保证室内的温度不要造成空压机高温停机就好了一般空压机90报警110左右停机。

吴志军 发表于 2014-3-4 22:10:37

1.用顶上焊接排风口,并通到室外。室外加网护着,
2,压缩机周围的窗户打开通风,
3,勤换油和过滤网。

小电亨 发表于 2014-3-4 22:27:04

新人请多指教!

kimezhou 发表于 2014-3-4 22:53:12

本帖最后由 kimezhou 于 2014-3-4 22:59 编辑

20040274 发表于 2014-3-4 16:12

                              
登录/注册后可看大图
风冷式空压机!就是有个风扇吹啊吹,把空压机温度降下,保证油温不会过高
不知道你用的是什么品牌的空压机, ...
谢谢小兵版主,我们这是英格索兰空压机,如果90报警,110停机保护,在这样的条件下,人员都不能进入室内了吧。
还想请教一个问题,室内是否需要设置进风口,窗和门的缝隙漏进去的风,能否满足压缩机吸气量和风扇吸气量?我们布置图如下:

kimezhou 发表于 2014-3-4 16:12:00


吴志军 发表于 2014-3-4 22:10

                              
登录/注册后可看大图
1.用顶上焊接排风口,并通到室外。室外加网护着,
2,压缩机周围的窗户打开通风,
3,勤换油和过滤网。
谢谢指导。压缩机厂家说,需要将风扇排气用风道引到室外,不然夏天室内温度会很高。但是EPC承包商不愿意安装,是否有规范说必须引到室外?

20040274 发表于 2014-3-4 23:06:02

本帖最后由 20040274 于 2014-3-5 09:46 编辑

kimezhou 发表于 2014-3-4 22:53

                              
登录/注册后可看大图
谢谢小兵版主,我们这是英格索兰空压机,如果90报警,110停机保护,在这样的条件下,人员都不能进入室内 ...
英格索兰的啊!多大气量的啊?空压机显示90或者100对外散热没有那么高的,使用地区方便说吗?
这个其实建议还是引出去,空压机排气量要是大的话可能会使室内温度过高,吸气和散热在一个屋子,主要考虑的问题是温升,其它的都没事情的,你房间不可能是完全密封的,只要是有门和窗在,没有听说过空压机房缺氧或者缺空气的,你就考虑温升就行,(加空调就是浪费不过也不是可以的,或者用风扇对着空压机吹啊吹!)
要是EPC不想做,也行,就说要是影响设备运行或者造成故障停机损失到时他们负责,其实空压机说明书有要求散热要排出去和怎么接出去的示意图的,这种事情发生就不要找什么标准了,是人的问题,把人搞定,施加电压力就好了!

fisky 发表于 2014-3-4 22:10:00

一个是空压机上面加个管道引出室外,出口处再加个风机效果更好,如果你制氮机也放在这个车间,那必须要引至室外,否则制氮机很容易跳停

fisky 发表于 2014-3-5 09:06:24

管道用保温铁片卷就行,让保温的给帮个忙

wangxineng 发表于 2014-3-4 22:53:00

只要室内温度可以控制,直接排室内也是可以的,如果做了隔音处理室内密闭那还得排室外。