压力自调阀一般的工作原理是怎样的?
求大神指导,压力自调阀一般的工作原理是怎样的?是自力式调节阀吗? 弹簧式自力式压力调节阀工作原理,以常用型阀后式为例,阀芯的初始位置为开启状态,阀后压力P2经导压管输入上膜室作用在执行机构膜片上,其作用力与弹簧的作用力相平衡时的阀芯位置决定了阀的开度,从而控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在膜片上的作用力也随之增加。此时,膜片上的作用力大于设定弹簧的作用力,使阀芯向着关闭的位置运动,阀的开度减小,P2降低,直到膜片上的作用力与弹簧作用力相平衡为止,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,动作方向与上述方向相反。自力式压力调节阀的阀前式调节其阀芯的初始位置为关闭状态,其力平衡原理与阀后式相同。http://www.zjtjf.com/news/news_418.html 本帖最后由 ylb913 于 2014-10-31 20:40 编辑
自力调节阀,感觉十几年前我们曾经有过一个(原先是不是自力的说不清楚了,十几年前取消了,换成了远传DCS的调节阀是肯定的)。上海川后曾经两次探索过这个问题,最终得到下面这个汇总性的结论,感觉真是大开眼界。
自力式调节阀分为直接作用式和间接作用式两种:
1、直接作用:
直接作用式调节阀又称为弹簧负载式调节阀,其结构内有弹性元件:如弹簧、波纹管、波纹管式的温包等,利用弹性力与反馈信号平衡的原理。
2、间接作用:
间接作用式调节阀,增加了一个指挥器(先导阀)它起到对反馈信号的放大作用,然后通过执行机构,驱动主阀阀瓣运动达到改变阀开度的目的。
1)如果是压力调节阀,反馈信号就是阀的出口压力,通过信号管引入执行机构。
2)如果是流量调节阀,阀的出口处就有一个孔板(或者是其他阻力装置)由孔板两端取出压差信号引入执行机构。
3)如果是温度调节阀,阀的出口就有温度传感器(或者温包)通过温度传感器内介质的热胀冷缩驱动执行机构。 自力式压力调节阀的工作原理: