空压站管道排凝问题
我们石油化工空压站正在扩建中,压缩空气管道、净化风管道、氮气管道等管道设计图中发现没有排凝,有冷干机,工艺上可能不需要排凝,但配管施工完成,根据特检院要求,需要进行管道水压试验,没有排凝,水压试验完成后,如何排水?咨询设计院,设计人员称他们不负责水压试验,这种说法是否合适?要么要求加一个排污,要么试完压之后,找个法兰脱开排水。。。
Ameba 发表于 2014-11-11 15:11
登录/注册后可看大图
要么要求加一个排污,要么试完压之后,找个法兰脱开排水。。。
最低点没有法兰
zyhlcj 发表于 2014-11-11 15:47
登录/注册后可看大图
最低点没有法兰
冷干机那边的疏水呢?能否脱开?
就算有 冷干机,在压缩空气出口的管道上一般还是会设置排凝的。
试压一般算临时措施-方案,一般会在一端加盲板,试压完毕 ,拆了盲板就行。盲板上可以 装小阀门用来卸压。
设计可以有盲板的,一般是8字盲板。 空压站为何要水压试验?
szbiteman 发表于 2014-11-12 13:48
登录/注册后可看大图
空压站为何要水压试验?
因特检院检验压力管道,需要进行水压试验、气密试验等。
zyhlcj 发表于 2014-11-12 16:07
登录/注册后可看大图
因特检院检验压力管道,需要进行水压试验、气密试验等。
一般只测气密性,用肥皂泡。
自己在最低点加一个,试压完了。去掉。加阀门、盲板都可以。
页:
[1]