板翅式换热器气密性检测问题
板翅式换热器气密性检测时,需要用到U形管,为什么所侧通道的压力会小于大气压?也就是U形管的连接主换侧的液注上升,产生负压,上升即为合格,若是低于空气侧页面,产生正压,即为气密性不合格,请各位知道的解释一下,不胜感激。http://wenku.baidu.com/view/b3377a303968011ca300910d.html
楼主看看这个。
Ameba 发表于 2014-11-11 15:19
登录/注册后可看大图
http://wenku.baidu.com/view/b3377a303968011ca300910d.html
楼主看看这个。
谢谢,已看。有问题是,为什么会出现负压?为什么会出现通道内压力比外面低?有的说温度影响,那么为什么里面的温度就下降的多呢?
suhuaixing 发表于 2014-11-12 10:01
登录/注册后可看大图
谢谢,已看。有问题是,为什么会出现负压?为什么会出现通道内压力比外面低?有的说温度影响,那么为什么 ...
板材的热导能力吧。。。
假设如果完全不漏,温度也不发生变化,那么u型管液位是 不变化的。
如果泄漏率大,气体进入 被测通道,那么其压力 升高,比大气压压力高,所以一般不合格。
而泄漏率小,温度变化大,则可能导致出现负值情况。一般是合格。
但是正如2L给出的文献所述,一定要看具体的数据和测试方法,通过 最后 的计算和校正来得出结论。
并不是U型管液位升就一定不合格,也不是说降了就一定没泄漏。
cloudyangel 发表于 2014-11-12 11:29
登录/注册后可看大图
假设如果完全不漏,温度也不发生变化,那么u型管液位是 不变化的。
如果泄漏率大,气体进入 被测通道,那么 ...
谢谢,回答的很全面