在湿法乙炔的基础上加乙炔气充装站是否可行?
30WTPVC湿法乙炔,在这个基础上新增加一个乙炔气充装站是否可行?充装站不要求很大,只需一台发生器供应气量就行!本帖最后由 caocheng 于 2012-6-4 19:54 编辑
不会你们还想着再搞个充装乙炔瓶的装置吧? 没有什么不可能的哈,先学习学习!有没有相关的资料啊~~ 你个搞乙炔的都没有,我哪有啊。。。。。。。。。。。。。
wangxinnan_126 发表于 2012-5-27 13:00
登录/注册后可看大图
你个搞乙炔的都没有,我哪有啊。。。。。。。。。。。。。
要聚众家之所长嘛! 本帖最后由 caocheng 于 2012-5-28 09:25 编辑
你说的这个行肯定是行的,关键是没有先例(就我知道的),化工的建设要考虑方方面面,考虑不全了会有安全隐患,后面也会或多或少有些麻烦的,考虑全了,那待下血本,时间上也是很费时的,不过事在人为,我上大学时就用了两个月把我认为不可思议的事在实验室实现了,问下你是打算单独设个发生器供充装站吗?为什么不全部并起来从气柜取气呢?
wangxinnan_126 发表于 2012-5-27 19:38
登录/注册后可看大图
你说的这个行肯定是行的,关键是没有先例(就我知道的),化工的建设要考虑方方面面,考虑不全了会有 ...
气柜的气是粗乙炔,充装应该要清净过的乙炔气哈!我的意思是按一台发生器的能力设计充装站规模~
当然可以,加压清净过的乙炔气分两路,一路去合成,一路去乙炔充装站。必须有贮气缓冲罐加压泵和回流。 想过这个问题,谁如果有一些乙炔充装站的资料就好了。例如存储乙炔气的容易,存储压力,充装压力,还有就是充装的设备。 我原来建立过一个液化气站,充装的设备也很简单:储存罐、液化气泵、残液回收罐、自动充装计量磅、静电接地系统、罐体及设施防雷系统、事故应急切断系统及火炬放空系统、自动灭火消防系统…………。液化石油气压力较低,一般的丙烯泵就可以满足充压和介质输送要求,系统压力维持在0.8~1.0Mpa。对于乙炔气来说需要的压力可能高一点,因此需要压缩机(如果前系统已经满足压力要求可以免去),另外还需要气瓶清洗打压置换系统等,至于乙炔气的容量需要按照年充装量、危险化学品储存量(重大危险源管理有关规定)、乙炔气供应量等综合考虑。…………
页:
[1]
2