tzq82 发表于 2009-7-12 13:07:46

聚合釜主控室事故盘有真正操作过的?

聚合主控室中的事故盘有真正操作过的?会不会有危险?你是如何操作的?最近几年有事故状态开启的生产厂家?

qiaohexing 发表于 2009-7-12 22:59:49

我不知道,你说的啥意思,是软件的事故处理功能还是,聚合出事?
1、聚合出事很多,比如,我听说一个厂家的微机自控状态下,对一个空釜疯狂的加入终止剂,排空,搞得其他聚合釜到了出料时没有终止剂可加。
2、聚合的事故处理功能,我们空车时,试验了几个条款,还不错

tzq82 发表于 2009-7-13 00:17:41

抱歉,赶着去上班,可能没表达清楚,我的意思是:有没有厂家遇到紧急情况,事故终止剂加不到釜中,釜压釜温急剧上涨,操作盘不起作用,使用事故盘,开启对天放空阀给釜降压……简单说就是紧急情况下放空泄压。有遇到过这种情况的?这样操作有哪些注意事项,可以分享讨论一下,供大家交流。

jxph040443 发表于 2009-7-13 07:46:34

这种事情还是不要出的好,我们的事故盘只是在刚开始的时候试过,釜里都是水。我们是用在操作盘掉电或者集体死机,信号传输故障这样的情况下用这个事故盘,不过我还是希望一次都不要用这个,还是稳定运行的好

lanxingldy 发表于 2009-7-13 08:18:44

试过,但没真正用过

tzq82 发表于 2009-7-13 13:11:19

对呀,发帖的目的就是看看有没有用过事故盘放空的(是实战不是模拟),操作的时候该注意哪些事项……,对没有遇到过的同行可以起到启发作用,毕竟没实际用过,只是模拟,到底安不安全…该怎么处理…,都是值得学习交流的。

wangxineng 发表于 2009-7-13 14:12:57

有用过的,记得有一次我公司聚合(本体聚合)突然停电,利用事故盘加入终止剂。

沙漠虎 发表于 2009-7-14 14:27:55

用过,是一次DCS操作盘故障断电后,在对反应情况无法了解和判断的情况下用了事故盘加的常规终止剂,效果不错,起到终止反应的目的,所以没有放空.,但终止剂的加入量没办法准确得知,靠加入时间及观察釜压判断,釜压从上面是可以看到的.

sgh1966 发表于 2009-7-14 14:35:59

我公司70m³悬浮聚合从未用过,只是在调试阶段用过。该事故盘所涉及的用电设备,除备有保安双回路电源外,还单独备有柴油发电机电源,对投用不会有啥问题。不过,最好别让事故盘启用,那是万不得已情况下才启用的,要保证这种情况万万不会发生。因为大釜发生超温差压泄漏后果是不堪设想的,一旦发生,不但是操作工,估计管理人员都会吓得够呛。

tzq82 发表于 2009-7-15 01:15:35

谢谢大家发言,我有个疑问,你们公司的如果停电了,终止剂泵及终止剂加料管线上的气动阀门(没电也就没仪表气开启阀门了)还能启动?不能启动如何加常规终止剂,如果紧急事故终止剂又加不上该怎么办?放空?有放空过的?