船卫 发表于 2014-8-19 17:33:58

如何做空冷器(带逆流风机)的防冻工作?

请教大家一个问题:空冷器(带逆流风机)的冬季防冻工作如何做,它与不带逆流风机的防冻工作有什么区别?

wcq1010 发表于 2014-8-20 10:25:39

防冻就是在冬季进行防止空冷器管束结冰爆管。 只有能够维持管束都能够达到正温,就不会发生冻坏。
带逆流风机的在温度比较低时可以把电机反转,把上升到热气抽下来。不带逆流风机的要带变频器,冬季时降低转速也能起到防冻目地。
其他防冻措施也有很多、、、、如:百叶窗、帆布、减温减压装置等等吧,各个工厂根据自己实际情况进行处理。
最终的目标为防护管束内部结冰。

ylb913 发表于 2014-8-20 11:05:02

运行的空冷还能冻了,第一次听说,逆流风机,又张见识了。
要是不运行的话,风机转着只能更冷。

lzc282 发表于 2014-8-27 08:13:30


wcq1010 发表于 2014-8-20 10:25

                              
登录/注册后可看大图
防冻就是在冬季进行防止空冷器管束结冰爆管。 只有能够维持管束都能够达到正温,就不会发生冻坏。
带逆流 ...
你说的有的措施是防沙尘的吧

nlg0212 发表于 2014-8-20 10:25:00

小伟子都玩带逆流的了,一般带逆流的防冻都不是问题吧,如果逆流还达不到防冻的要求那就几台风机间隔顺逆流控制和启停搭配上呗,以后我要是用还要多多向你请教呀老搭档。

船卫 发表于 2014-12-5 09:06:54


nlg0212 发表于 2014-12-5 09:06

                              
登录/注册后可看大图
小伟子都玩带逆流的了,一般带逆流的防冻都不是问题吧,如果逆流还达不到防冻的要求那就几台风机间隔顺逆流 ...
让牛总见笑了,以后还得好好与牛总请教啊

坚持就是胜利 发表于 2014-12-6 22:43:18

运行的ACC同样会冻,尤其是
坚持就是胜利 发表于 2014-12-8 21:47

                              
登录/注册后可看大图
运行的ACC同样会冻,尤其是
冬季结冰及冻坏是使用ACC系统的所有工厂都碰到的,问题是有的冻坏都发现不了那就麻烦了。到了夏季真空压力就保持不住了。 尤其是管束有几层的,更难检查。
页: [1]